www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Auflagerabsenkung Temperatur
Auflagerabsenkung Temperatur < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Auflagerabsenkung Temperatur: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:17 Mi 29.12.2010
Autor: Kuriger

Hallo

Ich versuche gerade diese Aufgabe zu lösen. []http://www.bau.hs-wismar.de/dallmann/08b_l.pdf - Aufgabe 6

Ich schaue nun einmal nur die Teilafugabe mit der Auflagerabsenkung an im Punkt C.


Das System ist einfach statisch unbestimmt, da 6 Auflagerreaktionen und 5 Gleichgewichtsbedingungen vorhanden sind.

Den Lösungsweg verstehe ich leider nicht wirklich.
Im grundsystem entferne ich die Vertikale Auflagerkraft C. Da ich keine äussere Belastung habe, entstehen im Grundsystem gar keine Auflagerkräfte?

Dann müsste doch eigentlich
[mm] \delta_{10} [/mm] = 0 sein?


Hier mein Rechengang.....
[Dateianhang nicht öffentlich]


Danke, Gruss Kuriger


Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Auflagerabsenkung Temperatur: Temperaturdifferenz
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:55 Mi 29.12.2010
Autor: Kuriger

Hallo

Nun versuche ich die Schnittkräfte infolge der Temperaturdifferenz zu ermitteln

Dazu führe ich bei der Einspannung ein Gelenk ein.
[Dateianhang nicht öffentlich]
Stimmt das so?

Danke, Gruss Kuriger

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Bezug
                
Bezug
Auflagerabsenkung Temperatur: Momentenbilder falsch
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:19 Do 30.12.2010
Autor: Loddar

Hallo Kuriger!


Deine Momentenbilder sind falsch. Wieso haben diese bei Dir an dem mittleren Gelenk (Punkt d) jeweils einen Knick? Dies tritt nur an Stellen mit Einzelmomenten auf.

Das heißt: die Momentenlinien müssen jeweils linear durch diese Gelenk (Punkt d) hindurchlaufen.


Gruß
Loddar


Bezug
                        
Bezug
Auflagerabsenkung Temperatur: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 15:21 Do 30.12.2010
Autor: Kuriger

Danke, was habe ich dort wieder gedacht, werde das nochmals anschauen

Gruss Kuriger

Bezug
                        
Bezug
Auflagerabsenkung Temperatur: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 19:39 So 09.01.2011
Autor: Kuriger

Hallo


Ich beziehe mich auf Aufgabe 6, []http://www.bau.hs-wismar.de/dallmann/08b_l.pdf

[Dateianhang nicht öffentlich]

Wurden da in der sehr kurzgehaltenen Lösung die Momentlinie aufgrund der Auflagerabsenkung und der Temperatur im gleichen Schritt gelöst?

Kann das nicht so ganz nachvollziehen...

Ich komme auf etwas anderes. Wobei ich bei der Auflagerabsenkung die Normalkraft b-c nicht berücksichtigt habe

Und noch eine Grundsatzfrage: Bewirkt die Auflagerabsenkung unten Zug und die Temperatureinwirkung oben Zug?

Danke, gruss Kuriger

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Bezug
                                
Bezug
Auflagerabsenkung Temperatur: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 19:50 So 09.01.2011
Autor: Kuriger

Hallo

Wieso krieg ich was anderes, wenn ich ein anderes Grundsystem wähle?

Edit: Es scheint doch zu stimmen

Doch mir ist nicht ganz klar, weshalb ich unten Zug habe aufgrund der Temperatur (oben wärmer als unten)

Bezug
                                
Bezug
Auflagerabsenkung Temperatur: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:22 Fr 14.01.2011
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
        
Bezug
Auflagerabsenkung Temperatur: nachgerechnet
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:23 Fr 31.12.2010
Autor: Loddar

Hallo Kuriger!


Ich habe mal (mit EDV-Hilfe) nachgerechnet und erhalte auch Deine Ergebnisse.


Gruß
Loddar