www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Begleiteinwirkung
Begleiteinwirkung < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Begleiteinwirkung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:59 Sa 03.07.2010
Autor: Kuriger

Hallo

Fall A
Leiteinwirkung: Nutzlast
Begleiteinwirkung Wind.

Welchen Reduktionsbeiwert kann ich nun für den Wind einsetzen? Wi
d ist ja ein seltener Wert, als Begleieinwirkung 0?

Fall B
Leiteinwirkung: Wind
Begleiteinwirkung Auflast

Setze ich nun eine Begleiteinwirkung 1 ein?

Ich versteh einfach überhaupt nicht, weshalb quasi ständige Einwirkung mehr reduziert werden kann, als eine seltene.

bei einer häufigen Einwirkung ist ja die Wahrscheinlichkeit bedeutend grösser, dass sie mit der Leiteinwirkung auftritt?

Danke


        
Bezug
Begleiteinwirkung: siehe DIN 1055-100
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:28 Sa 03.07.2010
Autor: Loddar

Hallo Kuriger!


Vorneweg: ich kann Dir hier nur die Werte auf Grundlage der deutschen Norm DIN 1055-100 geben.

> Fall A
> Leiteinwirkung: Nutzlast
> Begleiteinwirkung Wind.
>  
> Welchen Reduktionsbeiwert kann ich nun für den Wind
> einsetzen? Wind ist ja ein seltener Wert, als Begleieinwirkung 0?

Wenn es die Bemessungsschnittgröße vergrößert, gilt für Wind [mm] $\Psi_0 [/mm] \ = \ 0{,}6$ .
Wird durch den Wind diese Schnittgröße verringert, gilt [mm] $\Psi_0 [/mm] \ = \ 0$ .

  

> Fall B
> Leiteinwirkung: Wind
> Begleiteinwirkung Auflast
>  
> Setze ich nun eine Begleiteinwirkung 1 ein?

Was soll "Auflast" sein? Und was Begleiteinwirkung 1?

Sollte es sich bei "Auflast" um eine "sonstige Einwirkung" handeln, gilt [mm] $\Psi_0 [/mm] \ = \ 0{,}8$ .
Für den Wind ist in diesem Falle natürlich [mm] $\Psi_0 [/mm] \ = \ 1$ anzusetzen.


Gruß
Loddar