www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Berechnung Drehstromtrafo
Berechnung Drehstromtrafo < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Berechnung Drehstromtrafo: Sternschaltung
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 00:38 Fr 28.05.2010
Autor: DannyNRW

Aufgabe
Hier mal die originale Aufgabe:
Ein idealer, verlustfreier Drehstromtransformator Yy0 koppelt ein symmetrisches 6kV-Netz mit einem 400V-Netz im vorgestellten Kraftwerk. Niederspannungsseitig ist der Trafo nur durch zwei parallel geschaltete symmetrische Stern-Verbraucher mit:
Z1 (R1= 150Ohm, L1=0,2H)
Z2 (R2= 100Ohm, L2=0,5H)
a) gesucht sind der Betrag und die Phasenlage des Außenleiterstromes auf der Hochspannungsseite

In exponentieller Form sind jeweils
b) die Teilströme
c) die Scheinwiderstände
d) die Gesamtstromstärke
e) der Gesamtscheinwiderstand darzustellen  

Habe die Aufgabe mal durchgerechnet und frage mich, ob alles nun so hinkommt von den Werten her:

Habe für die Scheinwiderstände zunächst die Widerstände XL ermittelt:
XL = 2pi * f * L

XL1 = 2pi * 50Hz * 0,2H = 62,83 Ohm
XL2 = 2pi * 50Hz * 0,5H = 157,08 Ohm

zu a) I L1 6kV = 94,267mA * e j-22,73°
      I L2 6kV = 82mA * e j-57,52°
      I ges 6kV = 168mA * e j-38,88°

zu b) I L1 = U L1 /Z1 = 230V/162,63Ohm * e j22,73°
                      = 1,414A * e j-22,73°

      I L2 = U L2 /Z2 = 230V/186,21Ohm * e j57,52°
                      = 1,23A * e j-57,52°

zu c) Z1 = (150+62,83i) = 162,63Ohm * e j22,73°
      Z2 = (100+157,08i)= 186,21Ohm * e j57,52°

zu d) Iges = IL 1 + IL 2 = (1,414A * e j-22,73°) +
                           (1,23A * e j-57,52°)
                         = 2,52A * e j-38,88°

zu e) Zges = 1/ (1/Z1) + (1/Z2) = 162,63 * e j 22,73° //
                                  186,21 * e j 57,52°
                                = 90,95Ohm * e j38,91°

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Berechnung Drehstromtrafo: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 19:07 Mo 31.05.2010
Autor: DannyNRW

Kann mir vielleicht jemand den Gefallen tun und mal nachrechnen, ob die Ergebisse passen?

Bezug
        
Bezug
Berechnung Drehstromtrafo: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 02:20 Sa 05.06.2010
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.englischraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]