www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Drehstromverbraucher
Drehstromverbraucher < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Drehstromverbraucher: Aufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:48 Fr 27.01.2012
Autor: RWBK

Aufgabe
Gegeben ist ein Drehstromverbraucher bestehend aus drei gleichen Widerständen mit je 100Ohm.
a) Welche Leistung nehmen die Widerstände in einer  Sternaschaltung mit einer Stranpspannung von Ust=100V zusammen auf.
b) Welche Leistung nimmt einer dieser Widerstände auf, wenn dieser zwischen 2 Phasen betrieben wird?



Hallo,

hier meine Vorgehensweise:

a)R1=R2=R3
Ust=100V

[mm] Ull=\wurzel{3}*Ust [/mm]
[mm] =\wurzel{3}*100V [/mm]
=173,2V

[mm] Ist=\bruch{Ust}{R}=\bruch{100V}{100Ohm}=1A [/mm]

In einer Sternschaltung gilt: Ist=Ill

[mm] Pges=\wurzel{3}*173,2V*1A [/mm]
=300W

b) P=Ull*Istr
=173,2V*1A
=173,2W

Hab ich alles richtig berechnet? Bei Aufgabe b bin ich mir nicht sicher ob das richtig ist. Würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob das passt oder ob ich etwas vergessen habe.

Mfg
RWBK

        
Bezug
Drehstromverbraucher: Strom und Spannung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:40 Fr 27.01.2012
Autor: Infinit

Hallo RWBK,
für die Aufgabe a) ist alles okay. bei der b) bist Du weiterhin jedoch von einem Strom von 1 A ausgegangen, was alerdings nicht stimmt. Die verkettete Spannung, die am Widerstand anliegt,  ist um den Faktor [mm] \wurzel{3} [/mm] höher und mit
[mm] P = \bruch{U^2}{R} [/mm] kommt Du also auf
[mm] P = \bruch{ 3 \cdot 100^2 \, V^2}{ 100\, \Omega}= 300\, W [/mm]
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                
Bezug
Drehstromverbraucher: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 17:51 Fr 27.01.2012
Autor: RWBK

Hallo,

danke für deine schnelle Antwort. Heißt also das die Leistung zwischen 2 Phasen gleich der Gesamtleistung ist?

Mfg

Bezug
                        
Bezug
Drehstromverbraucher: Leistung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:02 Fr 27.01.2012
Autor: Infinit

Ja, so ist es, vorausgesetzt die Widerstandswerte ändern sich nicht.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
                                
Bezug
Drehstromverbraucher: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:15 Fr 27.01.2012
Autor: RWBK

Hallo Infinit,

danke für deine schnelle antwort. Gilt in einer Sternschaltung nicht Ill=Istr?? Würden wir das dann hier nicht vernachlässigen? Vllt darf ich dich auf diesen Weg auch noch auf meine anderen beiden Fragen aufmerksam machen.

mfg

Bezug
                                        
Bezug
Drehstromverbraucher: Ströme
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:06 Fr 27.01.2012
Autor: Infinit

Hallo RWBK,
ja, der Strangstrom ist bei der Sternschaltung dem Außenleiterstrom, da schließlich ein Strangende am Leiter hängt. Das ist schon okay. Es hat aber keinen direkten Einfluß auf die Beantwortung der Frage b). Angenommen, Du würdest einen anderen Widerstandswert zwischen den Leitern haben, dann würde sich auch ein anderer Leistungswert ergeben. Wichtig ist hierbei nur, dass zwischen der Strangspannung und der Spannung zwischen zwei Leitern der Verkettungsfaktor mit der Wurzel 3 auftaucht.
Viele Grüße,
Infinit


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien