www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - I bei Temperaturveränderung be
I bei Temperaturveränderung be < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

I bei Temperaturveränderung be: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:40 So 03.01.2010
Autor: Sanny

Hallo,

ich bekomme bei der Aufgabe nicht die richtige Lösung raus

die Aufgabenstellung lautet:

Eine Glühbirne mit Wolfram-Wendel habe im Betrieb [mm] \vartheta [/mm] = 2200°C, I = 0,5 A bei 230V

ges.: I bei 40°C

Ich habe erstmal R ausgerechnet -> 460 [mm] \Omega [/mm]
[mm] \Delta \vartheta [/mm] = 2.160°C

Wolfram [mm] \alpha [/mm] = 0,0041

R = R(40°) * (1 + [mm] \alpha [/mm] * [mm] \Delta \vartheta [/mm] )

R(40) = R / (1 + [mm] \alpha [/mm] * [mm] \Delta \vartheta [/mm] )

R(40) = 46,67 [mm] \Omega [/mm]

I(40) = 230 V / 46,67 [mm] \Omega [/mm] = 4,9 A

So, das ist meine Lösung. Aber laut der "richtigen" Lösung soll
I(40°) = 6,79 A sein...

Kann mir vielleicht jemand sagen, wo mein Fehler liegt?????

LG

        
Bezug
I bei Temperaturveränderung be: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 23:31 So 03.01.2010
Autor: chrisno

Ich habe drei Anmerkungen:
die Bezugstemperatur ist 20°C
Ich habe einen anderen Temperaturkoeffizienten gefunden (0,0048/K)
Ich bezweifle, dass die lineare Näherung für diesen Temperaturbereich noch zulässig ist.
[]http://www.systemdesign.ch/index.php?title=Widerstand_einer_Gl%C3%BChbirne
[]http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/41192,0.html

Bezug
        
Bezug
I bei Temperaturveränderung be: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 03:17 Mo 04.01.2010
Autor: GvC

Für Temperaturen über 200°C gilt die lineare Widerstandsformel nicht mehr. Vielmehr gilt

R = [mm] R_{20}*(1+\alpha*\Delta T+\beta*\Delta T^2) [/mm]

wobei [mm] \beta [/mm] ungefähr zu [mm] 10^-6/K^2 [/mm] angenommen werden kann. (Vielleicht hast Du ja einen besseren Wert. Eigentlich sollte der in der Aufgabenstellung gegeben sein.)

Insofern ist der zuvor angegebene Link schwachsinnig, denn dort ist die Einheit von [mm] \beta [/mm] mit 1/°C angegeben. Wegen dieser Einheit müsste das [mm] \beta [/mm] ebenfalls mit [mm]\Delta T[/mm] multipliziert werden, und der Einfluss von [mm] \beta [/mm] wäre damit verschwindend gering.

Bezug