www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Kompensation
Kompensation < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Kompensation: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:02 Mi 12.01.2011
Autor: Ice-Man

Aufgabe
Es sind mehrere Lampen mit Vorschaltdrosseln an ein 230 V Netz angeschlossen.
Scheinleistung=9KVA
Wirkleistung=-4,5KW

Durch Kompensation soll [mm] cos\phi=0,9 [/mm] erreicht werden.
Welche kapazitive Blindleistung ist erforderlich, und wie groß ist die Scheinleistung bei Kompensation?

Hallo,

ich hatte gerechnet.

[mm] P=S*cos(\phi) [/mm]

S=-5000VA

[mm] Q=S*sin(\phi) [/mm]
Q=-2179 var

Ich glaube nicht, das das so einfach ist, oder?

Vielen Dank

        
Bezug
Kompensation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:10 Mi 12.01.2011
Autor: GvC

Nein, so einfach ist das nicht. Denn im kompensierten Fall ist die Scheinleistung deutlich geringer.

Übrigens: An den Lampen gibt es keine negative Wirkleistung, es gibt noch nicht mal eine negative Blindleistung (sie pendelt doch sowieso zwischen Erzeuger und Verbraucher hin und her. Blindleistung wird immer als positiver Wert angegeben, gegebenenfalls mit dem Zusatz "ind." (induktiv) oder "kap." (kapazitiv).

Bezug
                
Bezug
Kompensation: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:19 Mi 12.01.2011
Autor: Ice-Man

Also muss ich das über das "Zeigerdiagramm mit den Winkelbeziehungen berechnen" ?





Bezug
                        
Bezug
Kompensation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 20:29 Mi 12.01.2011
Autor: GvC


> Also muss ich das über das "Zeigerdiagramm mit den
> Winkelbeziehungen berechnen" ?
>  

Was meinst Du damit? Du kannst doch auch einfach nur rechnen:
S = [mm] P/cos\varphi [/mm]
Q = [mm] Ssin\varphi [/mm]
---> Q [mm] =P*tan\varphi [/mm]
Dabei ist für [mm] \varphi [/mm] natürlich der "neue" Winkel einzusetzen [mm] \varphi [/mm] = arccos0,9

Die Differenz zur ursprünglichen Blindleistung ist die "erforderliche kapazitive Blindleistung".

>
>
>  


Bezug
                                
Bezug
Kompensation: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:30 Mi 12.01.2011
Autor: Ice-Man

Das meint ich mit "Zeigerdiagramm"
Und dann mit Winkelbeziehungen.

[Dateianhang nicht öffentlich]

Ist meine Beschriftung fehlerfrei?

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
Bezug
                                        
Bezug
Kompensation: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:44 Mi 12.01.2011
Autor: GvC

Die Pfeile müssen aber gerade andersrum gerichtet sein: induktive Blindleistung nach oben, kapazitive nach unten.

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien