www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Mattenbewehrung Deckenplatte
Mattenbewehrung Deckenplatte < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Mattenbewehrung Deckenplatte: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 22:39 Sa 15.05.2010
Autor: Asklepios

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Ich arbeite zur zeit an einer Hausübung, dort habe ich nun in einem 2-Feld-Träger mit Kragarm die erforderliche Bewehrung über einer Stütze bemessen, dort kam ein wert von erforderlichen Bewehrung von 5,85 cm²/m.
nun meine eigentlich frage: kann ich 2 Stahlmatten übereinander legen z.b. eine R335 und eine R257. dann hätte ich ja eine vorhandenen Bewehrungsgrad von 5,92 cm²/m.
oder gibt es da eine andere Möglichkeit?

ich bedanke mich schonmal für eure antworten.

fg

        
Bezug
Mattenbewehrung Deckenplatte: Stabstahl als Zulage
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 22:49 Sa 15.05.2010
Autor: Loddar

Hallo Asklepeios,

[willkommenvh] !!


Ja, Du kannst gerne zwei Matten übereinander legen. Kritisch sind hier jedoch die Stoßbereiche, wo bis zu 4 Mattenlagen auftreten können.

Alternativ kannst Du auch eine Matte wählen und Stabstahl als Zulage in Tragrichtung anordnen (aufpassen mit der erforderlichen Querbewehrung, daher Q-Matte wählen).

Vorschlag:  Q 377 + Ø 6 / 10  =  3,77 + 2,83 = 6,60 cm²/m

oder:  Q 335 + Ø 8 / 15  =  3,35 + 3,35 = 6,70 cm²/m


Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Mattenbewehrung Deckenplatte: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:04 Do 27.05.2010
Autor: Asklepios

Dankeschön Loddar
war eine große hilfe

greetz Asklepios