www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Nullsystem Drehstromleitung
Nullsystem Drehstromleitung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Nullsystem Drehstromleitung: Tipp
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:31 Mi 27.05.2015
Autor: paul87

Aufgabe
Ich habe ein Drehstromnetz. An diesem Netz ist eine Drehstromleitung angeschlossen. Die Drehstromleitung wird von der Netzseite von einem symmetrischen Drehstromsystem gespeist. Am anderen Ende ist die Drehstromleitung einphasig gegen Erde belastet. Die anderen beiden Phasen der Leitung sind offen.

[Dateianhang nicht öffentlich]

Kann ein Nullsystem existieren, wenn eine Drehstromleitung zwar dreiphasig an ein Drehstromsystem angeschlossen ist, aber nur einphasig belastet wird?

Generell kann ein Nullsystem nur entstehen, wenn der Sternpunkt geerdet ist oder am Sternpunkt ein Neutralleiter angeschlossen ist. Wenn also eine unsymmetrische, im Sternpunkt geerdete, dreiphasige Last angeschlossen wird, die dafür sogt, dass aber nur eine Phase belastet ist, entsteht demnach ein Nullsystem. Hier sind aber alle drei Leiter im Sternpunkt der Last miteinander verbunden.

Aber kann ein Nullsystem auch entstehen, wenn zwei der drei Leiter am Ende offen sind und nur an einem Leiter eine Last gegen Erde angeschlossen ist?

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: svg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Nullsystem Drehstromleitung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:51 Mi 27.05.2015
Autor: leduart

Hallo
Nein ist die kurzr Antwort.
Gruß leduart

Bezug
        
Bezug
Nullsystem Drehstromleitung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 23:15 Mi 27.05.2015
Autor: HJKweseleit

Mit Nullsystem ist sicherlich gemeint, das auf der geerdeten "Rückleitung" kein Strom fließt, obwohl das auf mindestens einer der 3 Phasen der Fall ist.

Warum das überhaupt funktionieren kann, zeigt ein Zeigerbild:

Wenn im Generator die 3 Phasen aus um 120 Grad versetzten Spulen gespeist werden, sind die Ströme auch um 120 Grad gegeneinander versetzt, falls in den Kreisen nur Ohmsche Widerstände sind.

Bei drei gleich stark belasteten Phasen kannst du nun drei gleich lange Zeiger im Winkel von 120 Grad zeichnen, deren Vektorsumme 0 gibt (Nullsystem).

Mit einem einzigen Zeiger ist das gar nicht möglich.

Mit 2 Zeigern (also 2 Phasen) ist das nur möglich, wenn die beiden Zeiger entgegengesetzt gleich lang sind. Wenn also im Generator sich die Spulen von 2 Phasen im Winkel von 180 Grad gegenüberstünden, wäre das mit diesen beiden Phasen möglich bei gleicher Belastung. Wenn nicht, müsste man die beiden Ströme durch Spule(n) und/oder Kondensator(en) so phasenverschieben, dass sie um 180 Grad versetzt und gleich größ wären.

Bezug
                
Bezug
Nullsystem Drehstromleitung: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:16 Sa 30.05.2015
Autor: paul87

Ich hatte die Frage gestellt, weil mir bei der Netzberechnung aufgefallen ist, dass wenn ich eine Drehstromleitung nur einphasig belaste und die anderen beiden Phasenleiter am Ende offen lasse, dass sich dann die Spannungen dieser Phase gegen Erde anheben! Das hatte mich verwundert weil diese beiden Phasen ja "unbeteiligt" sind.

Durch die Belastung der einen Phase fließt ein Strom. Dieser verursacht einen Spannungsabfall auf dieser Phase. Dieser Strom fließt über die Erde zurück. Dadurch entsteht zwar kein Nullsystem der Ströme, allerdings entsteht ein Nullsystem der Spannungen. Und dieses Nullsystem verursacht dann den Spannungsanstieg auf den anderen beiden unbelasteten Phasen.

Physikalisch erkläre ich mir das so, dass der Rückstrom ja ja auch einen Spannungsabfall über der Erde verursacht. Und genau dieser Spannungsabfall ist dann die Spannungserhöhung auf den unbelasteten Phasen.

Bezug