www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Phasenverschiebung
Phasenverschiebung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Phasenverschiebung: Tipp
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:24 Di 10.01.2012
Autor: RWBK

Aufgabe
Es war ein Diagramm mit zwei Kennlinie gegeben die eine war für die Spannung die andere für den Strom. Die Verläufe gehörten zu einer Kapazität.
Aus diesen Spannung- bzw Stromverläufen konnte man die Scheitelwerte ablesen. Sie betrugen :
U=100V
I=50A
T (Periodendauer) =0,02s
a) Kapazität berechnen
b) Scheinleistung, Wirkleistung und Blindleistung berechnen.


Hallo,

bei Teilaufgabe b bin ich mir etwas unsicher.

a)f= 50 Hz lies sich mittels der Periodendauer berechnen.
Ueff=70,71V
Ieff=35,35A

R = 2Ohm  (U=R*I)
Xc=R
C= 0,00159F
bis hierher alles super.

b) S=U*I  wobei I konjugiert komplex ist richtig.

aber wie ist jetzt der Phasenverschiebungswinkel -90° oder *90° ? Ich meine bevor ich ihn in die Scheinleistungformel einsetze? Hau das immer durcheinander kann mir das vllt noch mal jemand erklären bzw kurz erläutern?

Mfg
RWBK

        
Bezug
Phasenverschiebung: Leistung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:58 Di 10.01.2012
Autor: Infinit

Hallo RWBK,
die Begriffe sind leicht durcheinander zu schmeißen, deswegen hier nochmal deren Zusammenhänge. An einem Zweipol misst Du eine sogenannte Scheinleistung S, die sich aus der Wirkleistung P und der Blindleistung Q zusammensetzt. Beide Anteile, Wirkleistung und Blindleistung stehen senkrecht aufeinander und so kommt man mit dem Phytogoras zu
[mm] S^2 = P^2 + Q^2 [/mm]

Für die Wirkleistung bekommst Du mit einem Leistungsfaktor [mm] \cos \varphi [/mm] den Zusammenhang
[mm] P = S \cos \varphi [/mm] bzw. wir Du ja schon andeutetest,
[mm] P = Re(U \cdot I^{\star}) [/mm]
Entsprechend gilt für die Scheinleistung
[mm] Q = S \sin \varphi [/mm] bzw.
[mm] Q = Im(U\cdot I^{\star}) [/mm]

[mm] \varphi [/mm] ist dabei der Phasenverschiebungswinkel der Spannung gegenüber dem Strom. Bei der Spule beträgt dieser Winkel 90 Grad, beim Kondensator -90 Grad.

Und nun viel Spaß beim Leistungs(be)rechnen.

Viele Grüße,
Infinit