www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Regelungstechnik" - Regler für doppelte I-Strecke
Regler für doppelte I-Strecke < Regelungstechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Regler für doppelte I-Strecke: Aufgabenstellung
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 20:23 So 28.02.2016
Autor: Asto

Aufgabe
[mm] G(s)=\frac{1}{(Ts)^2} [/mm]

Die Ausgangsgrößen beider Integratoren seien messbar. Entwerfen Sie ein Konzept für eine Regelung (mehrere Möglichkeiten) und berechnen Sie die Parameter in Abhängigkeit von T. Falls notwendig ist die Dämpfung D=1 zu wählen.


Hallo,
ich denke mit einer Kaskadenregelung ist es relativ einfach möglich.
Dann müsste ich als erstes einen Regler für die innere I-Strecke bestimmen. Was für einen Regler nehme ich am besten dafür? Ich vermute einen PI-Regler: [mm] K_2(s)=\frac{V_{R2}(T_{R2}s+1)}{T_{R2}s}. [/mm]
Falls ja, habe ich keine Ahnung, wie ich die Parameter [mm] V_{R2} [/mm] und [mm] T_{R2} [/mm] berechnen kann. Bei einer [mm] IT_1-Strecke [/mm] würde ich es über das symmetrische Optimum machen. Falls diese Methode hier möglich sein sollte, würde ich mich über einen Ansatz freuen. Falls nicht, würde ich gerne wissen, wie ich am besten den/die Regler auslege, um es möglichst einfach und schnell berechnen zu können. Ich weiß, dass ich die gesamte Strecke direkt mit einem PD-Regler regeln kann, aber die Berechnung der Parameter ist sehr zeitaufwendig (Prüfungsaufgabe).
Ich freue mich über jegliche Hilfe.
Viele Grüße Asto

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
Regler für doppelte I-Strecke: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:20 Mi 02.03.2016
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Regelungstechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien