www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Schutzklasse 2 und 3
Schutzklasse 2 und 3 < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Schutzklasse 2 und 3: Wieso darf kein Schutzleiter?
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:54 So 27.09.2009
Autor: misterET

Hallo,

ich frage mich gerade, warum bei elektrischen Geräten der Schutzklassen 2 und 3 kein Schutzleiter angeschlossen sein darf? Ok, es darf außen am Gerät kein metallenes Teil vorhanden sein, von daher ist gar kein Schutzleiter notwendig. Aber mit Schutzleiter wäre doch eine noch höhere Sicherheit garantiert?

        
Bezug
Schutzklasse 2 und 3: Kein Schutzleiter da
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:26 So 27.09.2009
Autor: Infinit

Hallo,
bei Geräten der Schutzklasse 2 und 3 ist kein Schutzleiter vorhanden, die Geräte haben nur 2 Kontakte und deswegen müssen die stromführenden Teile, normalerweise Leitungsdrähte schutzisoliert sein.
Viele Grüße,
Infinit

Bezug
        
Bezug
Schutzklasse 2 und 3: Tipp
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:11 Sa 17.10.2009
Autor: Klassiker

Hallo,

was ist der Sinn eines Schutzleiters. Im Fehlerfall, soll dieser die am Gehäuse anstehende Spannung abführen / kurzschließen, sodass ein sehr hoher Strom fließt und somit die Sicherung auslößt.

Im Bereich der Schutzklasse 1 haben wir ein Gehäuse aus Metall (niederohmig). Im Fehlerfall würde ohne Schutzleiter, die komplette Spannung am Gehäuse anliegen und wäre somit eine Gefahr für den Menschen und die Tiere. Da aber am Gehäuse der Schutzleiter angeschlossen ist, fließt nun ein "Kurzschlußstrom" und die Sicherung löst aus. I = U/R = 220V / 0,1Ohm = 2200 A

Im Bereich der Schutzklasse 2/3 haben wir ein Gehäuse aus Plastik (hochohmig). Im Fehlerfall berührt zwar die Phase L1 das Gehäuse, das Gehäuse gibt aber die Spannung nicht weiter bzw. isoliert diese vor dem Menschen. D.h. keine Gefahr für den Mensch auch ohne Schutzleiter.

Was bringt es nun, wenn ein Schutzleiter am Plastik Gehäuse angeschlossen ist?!

Im Fehlerfall ist die Phase L1 am Gehäuse und der Schutzleiter ist ebenfalls am Gehäuse. Die Verbindung zwischen L1 und Schutzleiter ist das hochohmig Gehäuse. D.h. es fließt I = U/R = 220 V / 1000MOhm = 220 nA. Dieser winzig kleine Strom ist nicht groß genug um eine Sicherung mit z.B. 16A auszulösen. Du siehst es macht einfach keinen Sinn und wirtschafltich gesehen, ist dies "Geldverschwendung", da man sich diese einen Schutzleiter sparen kann. Bei ein Massenproduktion von 100.000 Geräten ist dies nicht zu vernachlässigen.

Gruß, Ralf.

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.englischraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]