Spannungsabfall < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 10:17 Do 26.03.2015 | Autor: | siggi571 |
Aufgabe | Eine Reihenschaltung mit einem Wirkwiderstand von 50 Ohm, einer Induktivität von 200mH und einer Kapazität von 100*10^-6 F liegt an einer Spannung von 230V bei einer Frequenz von 50 Hz. Berechnen Sie die Spannungsabfälle Ur, Ul, Uc |
Hallo Community,
Die Berechnung der Spannungsabfälle bereitet mir Kopfschmerzen.
Ich habe bereits Xl = 62,83; Xc = 31,83 und Z =58,83 ermittelt.
Dadurch ergibt sich ein Strom von I = 3,91 A.
Nun ist Ur Logischerweise Ur= 50*3,91 = 195,5 V
Wie berechn ich aber Uc und Ul?
Würde ich Uc= Xc*I und Ul=Xl*I berechnen, so würde die Gesamtspannung ungleich 0 sein, was Kirchhoff widerspräche.
Viele Grüße
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 11:21 Do 26.03.2015 | Autor: | GvC |
>...
> Würde ich Uc= Xc*I und Ul=Xl*I berechnen, so würde die
> Gesamtspannung ungleich 0 sein, was Kirchhoff
> widerspräche.
> ...
Kirchhoff gilt für die komplexen Größen, nicht für die Beträge.
|
|
|
|