Stern-Dreieck-Anlauf < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 08:25 Mi 23.07.2008 | Autor: | Wutzi |
Aufgabe | Warum werden bei Bandsägen und anderen Motoren, die nicht unter Last angefahren werden Stern-Dreieck-Anlauf-Schaltungen verwendet. |
Moin,
ich hab mich ein bisschen eingelesen, aber noch keinen Durchblick erlangt.
Aber was ich weiß: Es geht wohl darum zu verhindern, dass eine Sicherung auslöst, im Anlauffall. Im Sternbetrieb ist doch der Strangstrom gleich dem Leiterstrom und die Strangspannung 1/Wurzel(3) mal so groß wie die Leiterspannung.
Wenn ich jetzt auf Dreieck umschalte dann steigt die Strangspannung, dafür nimmt der Strangstrom ab. Warum löst dann eine Sicherung nicht aus, die sonst nicht auslöst?
Vielen Dank
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 22:32 Mi 23.07.2008 | Autor: | chrisno |
> Wenn ich jetzt auf Dreieck umschalte dann steigt die
> Strangspannung, dafür nimmt der Strangstrom ab.
Das lese ich in Wikipedia anders. Es geht um die Größe des Stroms beim Anlassen. Dieser ist in der Sternschaltung kleiner als in der Dreiecksschaltung.
|
|
|
|