www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Stromteiler und Phasenbestim
Stromteiler und Phasenbestim < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Stromteiler und Phasenbestim: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:46 Fr 15.08.2008
Autor: Koray00

Aufgabe
[Dateianhang nicht öffentlich]

[Dateianhang nicht öffentlich]

Und nochmal muss ich eine Frage stellen.
Ich habe soweit gerechnet, dass ich den I(R) Strom wie in der Lösung rechnen kann. Den Winkel bekomme ich ja über
[mm] \tan^-1 [/mm] 1 heraus.Da bekomme ich den positiven Wert 45 Grad.
Wieso schreibt er -45 Grad und warum kommt den der Strom Phasenverschoben beim Widerstand an. Ich dachte an Widerständen gibt es keine Phasenverschiebung. Und wieso gibt er dann sofort den Strom I(C) an. Das der Winkel positiv ist liegt ja wohl daran, dass bei der Kapazität der Strom vorauseilt. Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

MfG

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: png) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: png) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Stromteiler und Phasenbestim: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 08:03 Sa 16.08.2008
Autor: leduart

Hallo
1. du hast doch [mm] I_R=12/(1+j)=12*(1-j)/2 [/mm]  und damit [mm] tan^{-1}(-1) [/mm] Der Strom durch R ist gegenueber der Spannung an R nicht verschoben! aber an R und C liegt dieselbe spannung! die Summe der Stroeme muss den Gesamtstrom ergeben, also ist der eine um -45, der andere um +45 verschoben. Dass man [mm] I_C [/mm] direkt sehen kann liegt an [mm] 1/(\Omega*C)=R [/mm] sodass man nur die Phasenverschiebung von 90 gegeueber [mm] U_R=U_C [/mm] sehen muss.
Gruss leduart

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien