Stützmauer < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 21:35 Di 01.09.2009 | Autor: | Dinker |
Guten Abend
Ich habe eine Frage zu Stützmauern. So alle 8-12m sollte man doch Dilatationsfugen machen, wegen Schwinden, Kriechen, Setzungen etc.
Nun frage ich mich gerade, müssen die "Stützmauergliedern" die durch die Dilatationsfugen voreinander abgetrennt werden, starr miteinander verbunden werden? Oder ist nicht gerade eines der Ziele, das infolge des unterschiedlichen Untergrundes die einzelnen Glieder sich unterschiedlich setzen können?
Kurzgefasst: müssen die einzelnen Diltatationsfugen durch beispielsweise Dübel verbunden werden und welche Verschiebungsrichtung soll unterbunden werden?
Ich hoffe, es ist verständlich was ich meine.
Danke
Gruss Dinker
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 21:42 Di 01.09.2009 | Autor: | Dinker |
Noch eine andere Frage.
Was ist wirtschaftlicher die Einbindetiefe zu erhöhen, oder einen breiteren FUndamentfuss zu wählen, um das Kippen und Gleiten zu unterbinden? Oder ist das etwas zu allgemein gefasst?
Danke
Gruss Dinker
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 22:29 Di 01.09.2009 | Autor: | Loddar |
Hallo Dinker!
Das würde ich nicht pauschal beantworten wollen. Das kommt auch immer auf die örtlichen Begebenheiten ein, wie z.B. der Baugrund (ist tiefes Schachten möglich oder nicht) oder auch Grenzverhältnisse (kann ich einen breiten Fuß aus Platzgründen setzen).
Auch die Abmessungen der Stützmauern (welcher Höhensprung wird überbrückt) spielt eine Rolle; d.h. ist Gleiten oder Kippen maßgebend.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 21:49 Di 01.09.2009 | Autor: | Dinker |
Guten Abend
Um meine Frage noch etwas klarer zu machen, resp. damit ihr mir besser helfen könnt, habe findet ihr im Anhang noch Fugentypen.
Welcher Typ ist bei einer Stützmauer zu wählen?
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 22:36 Di 01.09.2009 | Autor: | Loddar |
Hallo Dinker!
> Nun frage ich mich gerade, müssen die
> "Stützmauergliedern" die durch die Dilatationsfugen
> voreinander abgetrennt werden, starr miteinander verbunden
> werden? Oder ist nicht gerade eines der Ziele, das infolge
> des unterschiedlichen Untergrundes die einzelnen Glieder
> sich unterschiedlich setzen können?
Es kommt natürlich ganz auf die Anforderung / Anspruch an die Stützmauer an. Soll diese z.B. auch dicht sein oder ein einheitliches Bild zeigen, sollte man natürlich eine Verbindung zwischen den einzelnen Elementen / Abschnitten schaffen.
> Kurzgefasst: müssen die einzelnen Diltatationsfugen durch
> beispielsweise Dübel verbunden werden und welche
> Verschiebungsrichtung soll unterbunden werden?
Es soll jeweils die Verschiebungsrichtung querz zur Stützmauer bzw auch senkrecht verhindert werden.
Verschiebungsfreiheit sollte in Längsrichtung der Mauer gegeben sein.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) beantwortet | Datum: | 11:31 Mi 09.09.2009 | Autor: | Dinker |
Hallo Loddar
Wenn die Vertikale Verschiebung nicht gegeben ist, besteht doch die Gefahr, dass infolge der Unterschiedlichen Setzungen die ganze Mauer zerreist?
Danke
Gruss Dinker
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 11:48 Mi 09.09.2009 | Autor: | Loddar |
Hallo Dinker!
Wenn erheblich unterschiedliche Setzungen (evtl. durch unterschiedliche Belastungen) zu erwarten sind, sollte man diese berücksichtigen.
Aber in erster Linie tragen Stützmauer eine horizontale Einwirkung (Erddruck oder Wasserdruck) ab.
Gruß
Loddar
|
|
|
|