www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Typisierte Verbindungen
Typisierte Verbindungen < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Typisierte Verbindungen: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:50 Di 22.04.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
eine Frage zu den typisierten Verbindungen:
Ich möchte "Querkraftbeanspruchte Trägeranschlüsse" verwenden.
In meinem Fall habe ich ein I-Profil, welches mit einer gewissen Querkraft belastet ist.
Ich suche mir den dementsprechenden Anschluss bzgl. zul.Q aus.
Aber wie wird die vorh. Normalkraft in dem I-Profil berücksichtigt. Ein zul.N gibt es bei den typ. Verbindungen nicht.
Wie berücksichtige ich bei der Wahl meines Anschlusses hohe Normalkräfte im Stab?

Gruss thunder

        
Bezug
Typisierte Verbindungen: nachrechnen
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 15:56 Di 22.04.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Ganz streng genommen musst Du den Anschluss dann auch für die Normalkraftbeanspruchung im einzelnen nachweisen.

Je nach Größenordnung der Einwirkungen kann man aber auch z.B. einen Querkraftanschluss wählen, der nur geringfügig ausgelastet ist und den Reserven dann die Normalkraft "zuweisen".

Kritisch ist dann aber noch die Krafteinleitung in den Steg des I-Profiles. Von daher bietet sich dann doch vielleicht ein Anschluss mit Stirnplatte an, welche auch an beiden Flanschen des lastabnehmenden Profils angeschlossen ist.


Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Typisierte Verbindungen: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 09:49 Mi 23.04.2008
Autor: thunder69

Hallo loddar,
mal wieder vielen Dank für die hilfreiche Antwort.

Ich glaube die typ. Verbindungen haben bzgl. der "Querkraftbeanspruchten I-Träger Anschlüsse" keine große Bedeutung, weil man in Tragwerken eigentlich immer Stäbe hat, die normalkraftbeansprucht sind.
Niemand wird diese Anschlüsse verwenden, wenn man diese  extra bzgl. Normalkraft auslegen muss.

Gruss thunder