www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Wechselstrom.Verbraucher
Wechselstrom.Verbraucher < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Wechselstrom.Verbraucher: Hilfe, Tipp
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:42 Sa 17.01.2015
Autor: smoot

Guten Abend,

Es sind in einem Wechselstromkreis zwei parallel geschaltete Verbraucher M1 und M2 gegeben.
M1 führt einen Strom von Im1 = 54,35A Versor 36,87° und M2 Im2 = 144,9A Versor -53,13°.

Der Gesamtstrom IQ ist dann IQ = IM1 + IM2.
(Die Zwischenergebnisse sind gesichert)

Im Tutorium wurde für IQ ein Gesamtwert von 154,79A Versor -32,57° errechnet.

Jedoch weiß ich nicht wie dieser Wert zustande kommt.

Meine Überlegung war:
[54,35[cos(36,87)+jsin(36,87)]] + [144,9[cos(-53,13)+jsin(-53,13)]]

= (43+32j) + (86-115j) = 129 - 83j

Kann mir jemand erklären wie der Angegebene wert zustande kommt und warum mein Rechenweg nicht funktioniert?

Ich habe diese Frage in keinem anderen Forum gestellt.

Vielen Dank schon mal.

        
Bezug
Wechselstrom.Verbraucher: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:26 Sa 17.01.2015
Autor: GvC


> = (43+32j) + (86-115j) = 129 - 83j
>  
> Kann mir jemand erklären wie der Angegebene wert zustande
> kommt und warum mein Rechenweg nicht funktioniert?
>  

Wieso? Ist doch alles richtig. Jetzt musst Du nur noch Betrag und Phasenlage bestimmen.

[mm]|\underline{I}_Q|=I_Q=\sqrt{Re(\underline{I}_Q)^2+Im(\underline{I}_Q)^2}[/mm]
und
[mm]\varphi=\arctan{\left(\frac{Im(\underline{I}_Q)}{Re(\underline{I}_Q)}\right)[/mm]