www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Zement / Beton - Zusatzstoffe?
Zement / Beton - Zusatzstoffe? < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Zement / Beton - Zusatzstoffe?: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 18:17 Mi 09.06.2010
Autor: oli_k

Hallo zusammen,

irgendwie habe ich mit der Berechnung beim Betonentwurf noch Probleme.

In meinen Tabellen habe ich ja stets Angaben zu Mindestzementgehalt (Bsp.: 280) und Mindestzementgehalt mit Zusatzstoffen (Bsp.: 240).

Wenn ich nun reinen CEM-I-Zement habe, ist alles klar: Wenn ich anschließend Flugasche dabei mische, muss ich auf min. 240 CEM I und min. 280 (CEM I + Flugasche) kommen. Bei der w/z-Berechnung veranschlage ich für z einfach 240+0,4*f.

Wie sieht es denn nun mit Zementen aus, die schon von Werk aus bspw. 40% Flugasche enthalten? Muss ich den zur Berechnung dann erst in "Zement" und "Flugasche" trennen? Dann komme ich ja auf utopische Zementmengen, wenn 60% des Zementes schon 240 sein müssen.

CEM III besteht ja teils zu 90% aus Hüttensand - wie soll man da bitte vorgehen, wenn nur noch "10% Zement im Zement" sind?

Verstehe einfach nicht, wann denn Flugasche/Hüttensand/... nun als Zement gilt und wann als Zusatzstoff und warum man da überhaupt so unterscheiden muss...

Vielen Dank!
Oli

        
Bezug
Zement / Beton - Zusatzstoffe?: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:20 Fr 11.06.2010
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.englischraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]