www.vorhilfe.de
Vorhilfe

Kostenlose Kommunikationsplattform für gegenseitige Hilfestellungen.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Forum · Wissen · Kurse · Mitglieder · Team · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status Englisch
  Status Grammatik
  Status Lektüre
  Status Korrekturlesen
  Status Übersetzung
  Status Sonstiges (Englisch)

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Neuerdings beta neu
 Forum...
 vorwissen...
 vorkurse...
 Werkzeuge...
 Nachhilfevermittlung beta...
 Online-Spiele beta
 Suchen
 Verein...
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Maschinenbau" - nachrechnen gegenstromer
nachrechnen gegenstromer < Maschinenbau < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Maschinenbau"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

nachrechnen gegenstromer: Frage (überfällig)
Status: (Frage) überfällig Status 
Datum: 23:36 Mi 28.12.2011
Autor: gegenstromer

Aufgabe
gegeben:
koaxialrohr wärmeübertrager (di=18mm, da=28mm, s=1mm, L=5m, lambda=400W/(m K)) mit phasenwechsel, stromführung im gegenstrom,

strang 1_ein (aussen) überhitzter wasserdampf 80°C/53,6 mbar, massenstrom 0,002 kg/s

strang 2_ein (innen) kühlwasser 30°C, massenstrom 0,2 kg/s

kondesationstemperatur: 35°C

alpha abkühlung/unterkühlung = 30 W/(m K)
alpha phasenwechsel = 500 W/(m K)

gesucht:
übertragener Wärmestrom in W sowie die ausgangstemperaturen


wie rechne ich einen gegenstromer mit drei abschnitten nach?
abschnitt a abkühlung, b phasenwechel, c unterkühlung.

Wie muss ich voregehen, wenn ich ein programm schreiben will, in dem ich die gegebenen größen variabel haltenm kann?

Das Problem hierbei ist, dass die gesamtlänge des wü gegeben ist, die einzelnen abschnittlängen jedoch unbekannt sind. es ist auch möglich, dass der phasenwechsel nicht vollständig beendet wird usw.

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

        
Bezug
nachrechnen gegenstromer: Fälligkeit abgelaufen
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 00:20 So 29.01.2012
Autor: matux

$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Maschinenbau"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
www.englischraum.de
[ Startseite | Forum | Wissen | Kurse | Mitglieder | Team | Impressum ]